× Функционирование и эксплуатация Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (ГИИС ЭБ).

Отсутвует выбор сертификат для подписании заявки на изменение Сводного реестра

12 июль 2019 12:48 #12892 от gurazor
Сноси Extended container и ставь XC в зависимости от разрядности ОС.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

16 июль 2019 12:53 #12931 от dadhi
Конвертнул контейнер ГОСТа 2012 в PKCS#15, всё увиделось и подписалось ...
Но интересно, почему Джим не увидел контейнет с гостом 2001года? .. пришлось его тоже конвертнуть в PKCS#15 чтобы подписать! ...

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

16 июль 2019 12:59 - 16 июль 2019 13:00 #12932 от Alex_04

dadhi пишет: почему Джим не увидел контейнет с гостом 2001года?

Название организации не больше 127 символов, случайно? Если да - вот поэтому, имхо. По любому Гост-у.


"Мы будем жить плохо, но недолго." (© Черномырдин В.С.)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

16 июль 2019 14:05 #12933 от dadhi

Alex_04 пишет:

dadhi пишет: почему Джим не увидел контейнет с гостом 2001года?

Название организации не больше 127 символов, случайно? Если да - вот поэтому, имхо. По любому Гост-у.

Конечно больше! Зачем я тогда конвертировал бы?! .. но штука в том что раньше то работало! (с сертификатами по 2001 госту)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

16 июль 2019 14:56 - 16 июль 2019 14:56 #12934 от Alex_04

gurazor пишет: Сноси Extended container и ставь XC в зависимости от разрядности ОС.

Как вариант: если ТЛС клиент-2.0 ставился после Джина, то в "ПУ - Программы и компоненты" удалить Extended container (он от ТЛС-а встал) и установить его из дистрибутива Джина. Как знать, возможно поможет?


"Мы будем жить плохо, но недолго." (© Черномырдин В.С.)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

16 июль 2019 17:53 - 17 июль 2019 06:11 #12935 от Wmffre

dadhi пишет: Но интересно, почему Джим не увидел контейнет с гостом 2001года? .. пришлось его тоже конвертнуть в PKCS#15 чтобы подписать! ...

Потому что раньше не был установлен (и не использовался) XC или eXtended Container. После его установки вместе с новым ПО возникла необходимость создание контейнера PKCS#15 при длине названия организации больше 127 символов.

Auto screen capture + mencoder - бесплатные(GPL) программы для создания видео действий пользователя для техподдержки.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 07:41 #12952 от 5_6
Установил новые программы для работы по гост 2012 года.
Контейнер и сертификат пользователя на рутокене.
В ЛК вхожу нормально.
При подписании заявки на изменение в окне выбора подписи виден рутокен и Сертификаты windows.
При выборе рутокена сертификат для выбора не отображается, при выборе Сертификаты windows - выбираю сертификат пользователя. После этого отображается окно Обращение к ключевому носителю и все висит не подписывая.
В консоли Сертификаты все сертификата на своих местах.
В чем может быть причина?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 08:08 - 18 июль 2019 08:09 #12953 от MotoArhangel
В ПУР реализовано подписание ГОСТом 2012 через КриптоПРО, в СвР случаем этой возможности не появилось? К сожалению нет возможности проверить.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 08:36 #12956 от Gvinpin

5_6 пишет: Установил новые программы для работы по гост 2012 года.
Контейнер и сертификат пользователя на рутокене.
В ЛК вхожу нормально.
При подписании заявки на изменение в окне выбора подписи виден рутокен и Сертификаты windows.
При выборе рутокена сертификат для выбора не отображается, при выборе Сертификаты windows - выбираю сертификат пользователя. После этого отображается окно Обращение к ключевому носителю и все висит не подписывая.
В консоли Сертификаты все сертификата на своих местах.
В чем может быть причина?

В модуле работы с криптоконтейнером eXtended Container и/или в количестве символов в наименовании организации, превышающем 127.

______________________________
лучше уже было

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 08:40 #12957 от 5_6
Проверил, в названии организации 97 символов)
Как исправить чтобы подписание работало?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 09:04 - 18 июль 2019 09:05 #12959 от Wmffre

5_6 пишет: Проверил, в названии организации 97 символов)
Как исправить чтобы подписание работало?

Удалите XC или eXtended Container (если что-то установлено). Далее выполните инструкцию по ссылке .

Auto screen capture + mencoder - бесплатные(GPL) программы для создания видео действий пользователя для техподдержки.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 09:46 #12960 от 5_6
Думаете поможет?
Все ставил на чистый комп в последовательности из казн. инструкции.
eXtended Container устанавливал с диска, который дало казначейство, действия те же, что в вашей инструкции, ключ свой.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 10:56 #12962 от Wmffre

5_6 пишет: Думаете поможет?
Все ставил на чистый комп в последовательности из казн. инструкции.
eXtended Container устанавливал с диска, который дало казначейство, действия те же, что в вашей инструкции, ключ свой.

Пробуйте. Ключ вводите тот, который из инструкции, ссылку на которую дал в предыдущем сообщении.

Auto screen capture + mencoder - бесплатные(GPL) программы для создания видео действий пользователя для техподдержки.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 12:49 #12964 от 5_6
Извините, что сразу не поверил - манипуляции по Вашему совету помогли.
Виден только рутокен и сертификат в нем - подписали.

Тогда еще вопрос.
В окнах ЭБ внизу окна выскакивает сообщение "Отображается только безопасное содержимое" - нужно его закрывать.
Что сделать, чтобы оно не появлялось?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

18 июль 2019 13:00 #12965 от dadhi

5_6 пишет: Проверил, в названии организации 97 символов)
Как исправить чтобы подписание работало?


опробуйте конвертировать в PKCS#15, даже не смотря на 97 символов! ..

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.